讷河讷河防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 讷河讷河防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
- 讷河防水工程的分类-防水补漏-讷河市房屋漏水维修
- 讷河外墙防水堵漏 外墙防水工程,真的不难 - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
- 讷河华南植物园屋面做防水防水现场施工流程
- 讷河外墙防水补漏 楼顶漏水用什么补漏好呢?楼顶漏水应该怎么处理? - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
- 讷河阳台防水补漏要多少钱,阳台防水施工步骤戳这里
- 讷河卫生间防水怎么做?卫生间防水材料哪种好 - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
- 讷河防水补漏哪家好 外墙防水的施工,新建楼盘也有需要 - 防水补漏知识 - 讷河房屋漏水维修
讷河服务范围:同义镇、新江林场、第三良种场、第四良种场、第二良种场、通江街道、通南镇、学田镇富源林场、孔国乡、孔国乡进化种猪场、龙河镇国庆林场、和盛乡、兴旺鄂温克族乡、雨亭街道、龙河镇、龙河镇青色草原种畜场、二克浅镇、老莱镇、第一良种场、二克浅镇二里种畜场、六合镇黎明奶牛场、龙河镇保安林场、六合镇、长发镇、龙河镇茂山林场、老莱镇宽余林场、黑龙江省老莱监狱、学田镇、一良苗圃、拉哈镇、同心乡、红五月农场、讷南镇、九井镇、
服务网点: 贺兰县 永新县 吉安县 交城县 大悟县 饶河县 罗山县 资中县 浮山县 文成县 南江县 大田县 阳曲县 佛冈县 汶川县 惠东县 响水县 广南县 宜川县 高邑县